连栋玻璃温室建筑由于其自身围护结构传热系数大、蓄热性能差、密封性能相对薄弱等特点,冬季加温耗高,因此如何减少冬季散热费用增加温室保温性,以及温室散热器的负荷计算和布置是荷兰连栋温室设计关键。广源温室于分享。#智慧农民#
一、什么是温室采暖
温室采暖热负荷是指在某一室外温度下,未达到要求的室内温度,采暖系统在单位时间内向温室供给的热量。采暖热负荷是温室采暖系统设计中最基本的参数,直接影响采暖系统方案的选择、采暖设备的选型以及供暖管道管径的确定,对温室的使用效果和经济性具有至关重要的作用。
二、减少温室散热的方法
1、温室内遮阳幕布
内遮阳幕布在白天具有遮光的作用,到了夜间也可以展开具有保温的作用。温室节能率在15~50之间。
2、温室内保温幕布
温室内保温幕布,是专业的用来减少热量散失的幕布,材质有透明塑料,真空棉保温被,保温节能率15~50之间。
3、墙面保温被系统
三、大型荷兰温室散热器布置
荷兰温室为代表的大型连栋温室在国内迅速发展,主要的散热器布局均为栽培架之间地面敷设Φ51mm×3mm的无缝钢管作为采收车轨道兼做散热器;植株间布置Φ38mm×2mm的无缝钢管;办公室四周布置6排 Φ51 mm×3mm 的无缝钢管;空中吊挂 Φ51mm×3mm散热管。
实测结果的分析表明,是温室最大热负荷出现的时刻并不是室外温度最低的凌晨,而是保温屏幕开启后 1~2 h。此时室外温度已经开始升高。在实际工程运行中,保温屏幕的开启时刻会视天气情况开启时刻不定,此时的室外温度度数据在工程设计中难以取得应用,且这一时刻比较短暂时,温室负荷会很快随太阳辐射热的进入而降低,不会对温室内作物造成影响。因此,广源温室于经理在温室采暖热负荷计算时仍推荐按考虑保温幕的工况进行计算。